GDST 2010-05-04 15:17:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 614查看 7回答
構造柱問題?
建筑圖總說明中,當砌體長度≥5M時,須在砌體中設置構造柱,墻厚*240,配4B12,箍a6@200,端部負筋錨入梁35D。 我施工方的,我按錨入梁35D+搭接+凈長+錨入上部梁,這樣行嗎?35D+搭接相當于插筋,可是端部負筋是指上下負筋,還是單面負筋?問題補充:墻厚*180,輸錯了
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題應該是請?jiān)O(shè)計院確定
2010-05-04 16:28:45
-
建筑圖總說明中,當砌體長度≥5M時,須在砌體中設置構造柱,墻厚*240,配4B12,箍a6@200,端部負筋錨入梁35D。 我施工方的,我按錨入梁35D+搭接+凈長+錨入上部梁,這樣行嗎?35D+搭接相當于插筋,可是端部負筋是指上下負筋,還是單面負筋? 這個端部負筋是指到最上一層應當錨入,也就是說只在頂層存在,其它層是不存在的
2010-05-06 10:08:36
-
你這樣說的是正確的,端部負鋼筋時指上下兩個端部,其實上下兩個錨固也是一樣的長度, 知道你的意思了。甲方是為自己成本考慮的多了點,你可以拿個標準圖集給它看嘛,不是別人說怎樣就怎樣的,國家標準執行大家就可以接受了。還有甲方說的那樣根本就不能在實際施工中做到
2010-05-04 15:21:14
-
沒有多少錢,不要斤斤計較,搞得不理后面工作,抓住大頭就好了,你們畢竟不是在討論技術問題
2010-05-04 15:40:54
-
你說的錨入梁35D+搭接+凈長+錨入上部梁應該沒錯,端部負筋上下是一樣的 如果設計沒有分開說左右的錨入值 左右兩邊都是一樣的
2010-05-04 15:30:13
-
你這個計算方法是對的.
2010-05-04 16:21:07
-
把需要的插筋及搭接的長全部在計算設置中直接設置
2010-05-04 16:44:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看