韓剛 2023-07-01 14:12:37 | 河北省 土建 | 511查看 1回答
框架梁垂直加腋部位箍筋輸入問題
原框架梁箍筋為C12@100/200,加腋構(gòu)造里對加腋箍筋為C10@100,原位標(biāo)注中輸入完加腋信息后,其他箍筋應(yīng)該怎么輸入?如圖
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如加腋范圍箍筋不同,按平均高度設(shè)置箍筋可以,直徑及間距按要求
2023-07-01 14:34:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看