bsdpgfz@163.com 2023-06-20 13:35:22 | 北京市 土建施工 | 569查看 1回答
構造柱高度
2)內(nèi)墻:結構承重內(nèi)墻采用鋼筋混凝土結構柱、梁等;填充墻采用蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑,墻體厚度為200mm,當墻體為高度超過5m(或墻的無支長度超過5m時的非一字形)一字型墻體時,蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑至3.6m高(頂部設置壓頂梁),上部采用3X15mm+(內(nèi)填巖棉)+3X15mm耐火紙面石膏板封至板底,耐火時限同所在墻體
此上為設計說明,請問構造柱是否就做到3.6m壓頂處即可,還是必須到頂,圖紙中未說明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
3.6米處是圈梁,構造到頂部
2023-06-20 13:47:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看