電氣問題
1,接地端子的作用是什么?都已經有接地線了,還要用接地端子嗎? 2,“型鋼接地母線敷設“母線為什么要接地?型鋼的作用是什么?怎么計算工程量? 3,“管內穿銅芯線 動力線路”這項定額適用于哪些項目? 4,“膨脹水箱”是指什么水箱? 5,“饋電”是什么意思?“饋電屏”的用處是什么? 6,在電氣工程中“DC”和“AC”分別代表什么? 7,概算定額和預算定額的區別在哪里?分別應該在什么工程中使用? 8,槽鋼的標注方式,各個符號代表什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納進行各種接時時,所利用的直接埋入土壤內并與大地直接接觸的金屬導體(鋼管、扁鋼、角鋼等),以及各種自然接地體(金屬管道、構筑物的金屬結構、鋼筋混凝土基礎等),統稱為接地體或接地極。將各種需要接地的設備與接地體連接用的金屬導線,稱為接地線。接地體和接地線總稱為接地裝置?!? 接地線的主要作用: 電器都有零線和火線,從而構成通路,使電器有電流通過,發揮作用,開關關閉的情況下,零線是不帶電的。 地線無論開關是否關閉都不帶電,它主要的功能就是你提到的接地。大功率電器為了避免漏電事故的發生,或者強電勢可能對人產生的危害,都有一根接地線,可以把產生的多余電流或強電勢通過地線導入大地。 接線端子就是接地導線與需要接地的電器設備或電氣器具;或接地體相連接時焊或壓在導線端部的接線端子(俗稱接線鼻子)。材質根據導線的材質而定。大多為銅質,但也有銅鋁過渡端子。 另外在配電箱、柜或等電位接地端子箱內設有接地端子板。 AC指交流電,DC指直流電
2010-04-29 08:16:37
-
1、為今后做預留使,作用室內箱體外殼接地跨接、室外預留補打接地極。 2、它是由建筑物地板接地極引來,作用同第1條,分明、暗按規格以米計算。 3、個人認為空調插座、風機盤管、電動機、控制按鈕、及大于4mm2未注明照明回路的所有導線。
2010-04-29 15:24:49
-
4.膨脹水箱 膨脹水箱是熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量。 一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上。 膨脹水箱是一個鋼板焊制的容器,有各種大小不同的規格。膨脹水箱上通常接有以下管道: (1)膨脹管 它將系統中水因加熱膨脹所增加的體積轉入膨脹水箱(和回水干道相連接)。 (2)溢流管 用于排出水箱內超過規定水位的多余的水。 (3)信號管 用于監督水箱內的水位。 (4)循環管 在水箱和膨脹管可能發生凍結時,用來使水循環(在水箱的底部中央位置,和回水干道相連接)。 (5)排污管 用于排污。 (6)補水閥 與箱體內的浮球相連,水位低于設定值則通閥門補充水。 為安全起見,膨脹管和溢流管上不允許裝任何閥門。 5.直流電源在所用電失電的情況下需要靠蓄電池放電來提供可靠的直流電源,蓄電池在平時的時候就需要靠直流充電機對蓄電池進行充電,這個裝置所在的屏一般就叫直流充電屏。 直流一般在變電所里提供保護裝置的電源,通訊電源,開關的控制電源,儲能電源,UPS直流電源,信號電源,直流照明電源等等,這個就需要很多的分路供出去,這個就是直流饋電屏
2010-04-29 15:46:13