  • 梁的下部鋼筋

    請教大家一個問題:有一個連續的兩跨梁,第一跨長6600,第二跨長4200,在集中標注中注明下部通長筋為4根直徑為20的鋼筋,那么,這是不是指下部的通長筋是兩跨貫通設置的,只是在兩端支座進行錨固?還是應該視獨立鋼筋的長度和梁的跨度而定呢? 如果下部通長筋是兩跨貫通設置,當獨立鋼筋長度不夠時,是否應該搭接,梁的下部允許鋼筋搭接嗎? 我看過大家的評論,其中很多都提到下部鋼筋能通則通,那么還想請問大家,能通則通是否有什么前提條件?比如跟獨立鋼筋的長度和梁跨是否有關系呢? 謝謝各位啦!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    有一個連續的兩跨梁,第一跨長6600,第二跨長4200.像這樣跨度的梁,很難實現兩跨的鋼筋是連續通過的。因這鋼筋的定尺是不能滿足跨長度與錨固長度之和的,所以還是應該分跨設置分跨錨固才行。掌握這樣一個原則:兩跨長度與錨固長度之和不超過9米時可以連續通過,如果超過就必須分跨錨固。

    2010-05-03 21:43:18 

  • 梁的下部鋼筋設置要根據設計圖紙在設計時先用的是那套“平法圖集”,在新建工程時,你一旦選中了“計算規則”,軟件就會按照你選定的計算規則進行計算了。如果說設計圖上沒有“原位標注”而只有“集中標注”,那么你在輸入數據時,直接輸入到“下部鋼筋”的“通長筋”上,軟件就會自動進行計算了。

    2010-05-06 09:59:40 

  • 能通則通前提條件:兩跨最起碼梁頂標高且梁高一致,如果梁底標高不一致,想通也沒法通,只能在支座分別錨固。

    2010-04-27 08:23:04 

  • 我認為:在集中標注中說明,而沒有原位標注,就是兩跨貫通設置的。長度不夠的話,肯定要加搭接。 圖集中好象沒有說梁的下部不允許搭接吧。

    2010-04-27 04:01:21 

  • 就是下部通長筋

    2010-04-27 08:05:34 

  • 有一個連續的兩跨梁,第一跨長6600,第二跨長4200,在集中標注中注明下部通長筋為4根直徑為20的鋼筋,這是指下部的通長筋是兩跨貫通設置的,也是在兩端支座進行錨固的。不是應該視獨立鋼筋的長度和梁的跨度而定的。 如果下部通長筋是兩跨貫通設置,當獨立鋼筋長度不夠時,是應該進行搭接,梁的下部是允許鋼筋搭接的。如果不搭接,那么下部貫通筋怎么才能貫通那。 我看過大家的評論,其中很多都提到下部鋼筋能通則通,那么還想請問大家,能通則通是否有什么前提條件?比如跟獨立鋼筋的長度和梁跨是否有關系呢? 能通則通的前提條件就是施工圖紙的說明與標注。它跟獨立鋼筋的長度和梁跨是沒有關系的。

    2010-04-27 05:50:19 

  • 如果設計說的是下通長筋,那就是指下部的通長筋是兩跨貫通設置的,只是在兩端支座進行錨固