徐 2023-06-09 17:52:26 | 廣東省 土建 | 824查看 3回答
問下各位老師,樓梯平臺板配筋支座負筋拉通筋是什么意思?
問下各位老師,樓梯平臺板配筋支座負筋拉通筋是什么意思?
圖紙中也沒標注負筋長度。
感謝老師的回答!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
支座筋拉通就是通長布置的
2023-06-09 17:54:48
-
表示通長布置(接通),即雙層雙向布置。不是斷開布置。
2023-06-09 17:55:53
-
2023-06-09 17:58:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看