匿名用戶 2010-04-26 10:51:22 | 北京市 其他專業 | 1357查看 3回答
垂直電纜人工乘以3.0應該怎么解釋
定額冊說明中:豎直通道電纜敷設時,執行相應定額子目,但人工工日乘以系數3.0。問是整根通長電纜人工工日乘以系數3.0,還是只是豎直通道內部分人工工日乘以系數3.0?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只是豎直通道內部分的電纜敷設,人工工日乘以系數3.0 就象單層超高的明配管道,5米以上的乘以超高系數,5米以下的不計超高,分開算。 另外,一般的電氣豎井并不是垂直通道,井道里面每層都有樓板,沒有增加施工難度,所以不能乘以3.0系數,要是“通”道里面的才可以。 通道即類似于通風煙道,電纜需要從頂端牽引,增加了施工的難度。
2010-04-26 11:12:54
-
只是豎直通道內部分人工工日乘以系數3.0
2010-04-26 12:03:16
-
我知道,不過你說的問題定額中已考慮。
2010-04-27 13:44:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看