堅向砼墻面防水保護問題
堅向砼墻面防水保護,清單描述里沒有防水保護墻,只作聚苯板保護,選用圖集也沒有保護墻,但施工時現場有保護墻,請問,這保護墻要在進度款中計算嗎?,要作變更嗎?還是只按原來的清單組價?問題補充:保護墻自行作的,設計上沒有,監理也沒有否認,不知道怎么處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果設計沒有,業主也沒有要求,又沒有變更,自行增加的,就不要計算了,只能按原來的清單組價報進度款、做結算。
2010-04-23 14:53:31
-
根據清單特征描述,如果特征描述中沒有又是設計要求增加的,或是甲方、監理要求增加并且經過設計同意的,就要增加該保護墻的造價并按規定在進度款中體現,反之就不計算
2010-04-23 11:04:17
-
有簽證嗎?如沒有,算了也白算,甲方不會給錢的
2010-04-23 13:39:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看