淼鑫 2023-05-08 18:14:35 | 湖南省 土建 | 490查看 1回答
基坑邊坡噴射砼支護工程問題
基坑邊坡噴射砼支護工程時,噴射砼總共80厚,分兩次噴射,套定額是分另兩個40mm厚定額的套,還是只用一個定額把厚度填80mm厚呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
分兩個40mm厚定額的套。
2023-05-08 18:17:18