  • 鋼絞線的表示

    圖紙說明“預應力鋼筋采用2束9Φj15.2的低馳預應力鋼絞線”,請問這里面的2束 9Φj15.2是什么意思?是不是說預應力鋼筋由兩束組成,每束由9根15.2的鋼絞線組成? 另圖紙上方的梁截面畫了12根預應力鋼絞線,然后標注“預應力鋼絞線共12Φs15.2”,這是不是表示12束直徑15.2的鋼絞線 ? 如果圖紙說明和截面標注都是我那意思,這又不能相互解釋了。希望高人可以指點!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你理解是沒有問題的,換個角度其實可以這么理解,在圖紙說明中,體現的是大部分的梁配筋情況;而在圖紙上特別標明了“預應力鋼絞線共12Φs15.2”,說明這根梁的配筋按照標注走。就像是,梁平法標注中的集中標注和原位標注的關系,有沖突時以原位標注為主,我的理解是,有沖突時,以界面注寫為主!但是還是得要和設計方協調下。

    2010-04-01 21:00:14 

  • 理解正確,如果12Φs15.2標注在一根梁上,那代表此根梁比較特殊。其余的梁用2束9Φj15.2。不是上述情況的話,就要詢問設計院了

    2010-03-28 18:11:18 

  • 這兩者不矛盾,前者是2股由9束15.2mm的鋼絞線組成的, 后者是你理解的12束直徑15.2的鋼絞線

    2010-03-28 15:04:36 