中心線不在一條線上且不能完全合并的多跨梁鋼筋
CAD圖導入GGJ2009后中心線不在一條線上且不能完全合并的多跨梁鋼筋 1、如7跨的梁只能合并成三段,分別為2跨、3跨、2跨,識別集中標注后三段的梁信息均為7跨,請問對鋼筋量有無影響? 2、斷開點支座鋼筋如何輸入,在斷開點左右兩斷都輸入支座鋼筋是否可行?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,有影響,計算的時候可能計算失敗或者計算報錯。因為梁沒有7跨那么長。解決辦法:把其他幾個梁偏移或者修改軸線距離左邊線寬,然后合并成一個梁。實在不行,刪掉那幾個梁,重新繪制再原位標注鋼筋信息。 2,斷開點支座筋輸入方式和普通支座點輸入一樣,左右一樣的話輸入一個即可。當然兩邊都輸入也沒有問題。