王國淋 2023-04-09 18:04:55 | 四川省 土建施工 | 1928查看 3回答
當梁鋼筋錨入剪力墻中,錨固長度改按誰的混凝土強度計算?
剪力墻的抗震等級為2級,混凝土為c40,梁的抗震等級為四級,混凝土強度為C30,計算鋼筋錨固長度按照哪一個抗震等級和混凝土強度計算?哪本規范上有明確說明嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按剪力墻的混凝土強度。
2023-04-09 18:07:33
-
你好:錨固長度按照剪力墻的混凝土強度等級計算的。
柱伸入梁內計算柱的錨固長度,按照柱的混凝土強度、抗震等級、鋼筋級別等參數計算,
梁伸入柱內計算梁的錨固長度,按照梁的混凝土強度、抗震等級、鋼筋級別等參數計算。
22G圖集要求圖元伸入其它圖元內計算錨固時,按照伸入的構件的信息計算錨固,如:柱伸入梁內錨固時按照梁的混凝土等級、抗震等級等計算錨固,此問題目前無法實現,已提產品反饋。
首次提交 2023-04-09 18:10:59 最近修改2023-04-09 18:13:55 (修改過1次)
-
當梁鋼筋錨入剪力墻中,錨固長度按剪力墻的混凝土強度計算.
2023-04-09 18:20:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看