吵鬧機房內部分隔熱板 2023-03-30 14:33:05 | 四川省 安裝預算 | 555查看 4回答
關于暖通風管壁厚的問題
怎么區分低、中、高壓系統,是根據風量?還是風機的機外靜壓?若按照設計,空調都采用1.5厚,是說不過去的吧,太厚了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按系統工作壓力劃分
500pa以內是低壓
500-1500是中壓
1500pa以上是高壓
一般空調采用中低壓風管系統
防排煙風管采用高壓風管系統
圖中標注為靜壓箱的風管壁厚,不是風管壁厚
2023-03-30 14:38:49
-
低、中、高壓系統,是根據設計工作壓力區分。
2023-03-30 14:35:04
-
通風管沒高低壓系統,通風管壁厚也不能想更改就更改
2023-03-30 14:37:57
-
按設計說明 執行
或與設計確定
2023-03-30 14:39:30