匿名用戶 2010-03-02 10:18:06 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 6回答
布置抗溫鋼筋?
在屋面結構圖中的說明里有這樣一條:屋面板面負筋未拉通處布設A6@250(方格網)抗溫鋼筋,并與負筋搭接不少于300mm。請問這句話該怎么樣理解?在圖中每塊板都布置了負筋的。怎么又說布置拉通的負筋??不是很理解
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在‘板受力筋’中進行溫度鋼筋的定義(請按圖示紅色箭頭順序進行操作)——在‘類別’行點‘屬性值’列(如圖示)——在下拉條中選‘溫度筋’(紅色框線中)——點擊‘計算設置’并再點擊出現的帶三點按鈕——在計算設置中進行搭接長度等的設置(見圖示)——確定,然后就可以進行畫圖了,軟件會自動考慮與負筋的連接與計算。
2010-03-02 10:36:58
-
如果屋面板已經是雙層雙向布筋(面筋拉通布),就不需要再布溫度筋;如果面筋只是未通布的負筋(不是滿板布的負筋),那就要布上溫度筋,溫度筋與負筋搭接300以上(搭接長度可在計算設置中設置)
2010-03-02 10:25:43
-
不是雙層雙向的板,在板的中間部分沒有上層鋼筋的地方增加A6-250的雙向鋼筋網,與支座負筋搭接300MM。
2010-03-02 10:26:31
-
你布置的負筋是在梁支座處,中部位置是沒有面筋的,這時設計要求布置溫度,要求溫度筋與負筋的搭接不少于300。
2010-03-02 10:27:00
-
應該理解為板面除了負筋覆蓋的地方(也就是負筋沒有布置到的地方)布置溫度筋,并且和負筋搭接300。這樣板面上就滿布了
2010-03-02 10:33:42
-
在屋面結構圖中的說明里有這樣一條:屋面板面負筋未拉通處布設A6@250(方格網)抗溫鋼筋,并與負筋搭接不少于300mm。請問這句話該怎么樣理解?在圖中每塊板都布置了負筋的。怎么又說布置拉通的負筋??不是很理解 實際就是屋面板不是雙層雙向的,只有扣筋而中間沒有面筋處,才要布設A6@250
2010-03-02 11:11:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看