女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板附筋的分布筋在梁的一側為A6@200一側為B8@150怎么解決

    鋼筋2009中板附筋的分布筋在梁的一側為A6@200一側為B8@150怎么解決
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 分別建立板負筋,設置不同的分布筋信息,分開布置,提示重復布置不去理會它,同時刪除它的“彎折”信息,這樣計算的量就與實際是相吻合。

    2010-02-27 11:27:13 

  • 如果板負筋是雙向標注:匯總計算后→查看鋼筋量→編輯鋼筋→將分布筋的規格、尺寸按照圖紙要求進行修改→鎖定構件。 不是很好啊,我無法刪除了。支持GXZ的方法。

    2010-02-27 11:52:55 

  • 是不是板的厚度不同,分布筋不相同呢?如果是這種情況可以在“工程設置-計算設置”中將板的分布鋼筋配置一欄選擇同一板厚分布筋相同,就可以了

    2010-03-01 16:07:29 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題