匿名用戶 2010-02-05 17:19:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 8340查看 5回答
磚基礎和帶形基礎與墊層的問題。。急?。。?
如下圖所示。左邊為素混凝土條形基礎,右邊為磚基礎。。我想請問下磚基礎下面的混凝土部分算什么?是算墊層,并且在清單里面單獨列項嗎,還是算條形基礎的一部分?如果是算墊層,那么左邊的素混凝土條基最下面的混凝土部分又算什么呢,還是算墊層嗎?有時候還出現最下面部分有鋼筋的情況?很苦惱啊,不知道最下面的部分到底算作墊層還是算做條形基礎(也就是磚基礎和帶形基礎)的一部分。這樣清單里面的基礎體積都會不同。請求高手解答啊~ 還有就是我看前輩門說的在畫條形基礎時把最下面混凝土部分當做墊層一起畫,可以把最下面部分“標記為墊層”,這個功能在鋼筋2009和GLC2008里面是不是沒有了???現在好像是單獨定義墊層來做嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩個都是砼帶型基礎,按砼帶型基礎套清單項。什么時候算墊層,什么時候算帶基,各地方定額規定略有不同,仔細看看你們當?shù)氐亩~是按什么劃分的,劃分厚度各地會有區別,但300厚的肯定是帶基了。 最重要的一點是:這兩個圖其實是一模一樣的,左邊的上部構造不是砼的,也是磚基礎,只不過畫圖的人員省略了斜線,否則怎會出現按磚的模數設計的基礎大放腳? 你如果懷疑,可以問問設計人員,不可能這樣畫砼基礎的。 在圖形算量時,基礎可以按條形基礎一次生成,自上而下,磚基礎選擇“新建參數化條基單元”(磚基礎在圈梁之上的部分也應選擇“新建矩形條基單元),砼地圈梁和砼條形基礎分兩次選擇“新建矩形條基單元”。 補充回答:“基礎形式為墻下素混凝土條基”指的就是300厚的帶型基礎啊,沒有問題的,如果左邊那張圖是砼基礎的話,可真是絕無僅有的設計,你如果實在不確定的話,可以咨詢設計或者身邊資深人士,你想想,如果那部分是砼基礎的話,還有必要加地圈梁嗎? 教你個辦法,你看看基礎詳圖里,你認為是砼基礎的這部分條基有沒有給出標號或者配筋,如果是砼的,必然會有砼標號說明,而且1米多深的基礎肯定是需要配筋的。如果都沒有,就可以100%確認是磚基礎了。
2010-02-05 23:03:15
-
兩個都是墊層
2010-02-05 17:26:21
-
磚基礎下面的混凝土部分算砼條形基礎。在清單里面單獨列項。 左邊的素混凝土條基最下面的混凝土部分也算砼條形基礎。 在GLC2008里面,定義條形基礎單元畫。
2010-02-05 17:27:57
-
磚基礎下面的混凝土部分算條形基礎。左邊的素混凝土條基最下面的混凝土部分也是條形基礎。 墊層要注意與基礎區分。很容易混淆這兩個工程概念。墊層、基礎材料不同時以材料劃分,設計上會有闡述。材料是相同混凝土時,則大于20CM算基礎,小于、等于20CM算墊層。
2010-02-05 17:31:05
-
素混凝土條形基礎、磚基礎下面的300厚的砼肯定不能算墊層,而應該算砼基礎。 砼的基礎與墊層的分界是以砼的厚度去區分的,一般情況下大于20CM算基礎,小于、等于20CM算墊層。 在畫條形基礎時把最下面混凝土部分當做墊層一起畫,可以把最下面部分“標記為墊層”,這個功能在鋼筋2009和GLC2008里面是沒有了,現在就是單獨定義墊層的。
2010-02-06 07:30:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看