女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 基坑邊坡噴射混凝土,工藝要求初噴40~50mm,掛網插筋后再噴射40~30mm

    計取子目

    工藝要求初噴40~50mm,掛網插筋后再噴射40~30mm,這樣套素噴后再套網噴是否正確?還是直接網噴然后厚度改為8公分后?這應該看做是兩道工序,不是一次性作業,人工和機械要算兩遍,套網噴子目厚度修改8厚應該是針對一次性完成作業才可計取,請問這樣理解是否正確?有沒有什么定額說明解釋做依據呢?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 看定額說明,一般噴射混凝土都是按2邊考慮的,不需要單獨套2次,套2次重復計入了人工跟機械費

    2023-03-10 07:45:12 

  • 套素噴40,網噴40,在標準換算里換厚度,不用套每增1cm定額

    2023-03-10 11:06:43 