女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝算量CQI2015中,頂板接線盒至消防設備間的金屬耐火波紋管長度如何設置

    圖紙上報警線是沿墻沿頂板穿焊接鋼管暗敷,煙感是吸頂安裝,這個一層大廳吊頂距頂板是1.8m。我用安裝算量的多回路識別,自動把這1.8m識別為穿焊接鋼管。設計說明中有這么一句話“頂板接線盒至消防設備采用金屬耐火波紋管”。我在新干線答疑解惑中又查到下面這段話“在需要吊頂的地方煙?、廣播這些吸頂設備到頂板接線盒之間的線全部都要加金屬軟管保護,不吊頂的部位，吸頂設備不加金屬軟管?!? 我想請教兩個問題,問題一:頂板接線盒到吊頂的煙感采用金屬波紋管,在CQI2015中可以批量把這一段由焊接鋼管改為金屬波紋管嗎?問題二:之前培訓課上老師講報警線引到一個器具,如果后面還有器具的話(如圖2)就要一下一上,計算兩次由頂板到器具的立管長度,但是上面提到接線盒安裝在頂板,我疑惑的是,即然接線盒安裝在頂板,為什么還要計算2次,直接由頂板的接線盒引到下一個器具不就可以了么? 關于上面的問題2不知是不是我理解擰了,還 有別的說法。請大師們為我解?,拜托拜托啦?p>多回路識別

    立管

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題一,好像沒有什么快捷方法,設成吸頂板的然后金屬軟管立管手算吧

    問題二,下一根線就行,從接線盒處分線,不然要他何用

    2015-04-27 11:25:52 

  • 有吊頂的才需要計算兩次,頂板預埋的接線盒,到吊頂上安裝的器具是需要軟管的,沒有吊頂的只有計算至接線盒到下一個接線盒就可以了

    2015-04-27 11:04:46 

  • 這個你在設置時就不應該設置成鋼管,因為鋼管是暗配在頂板內的,有頂板到吊頂才是金屬軟管,所以只要計算完探頭的數量在乘以每根1.8米就是金屬軟管的工程量。