  • 關于疊合板的問題

    本項目板為疊合板,施工圖中給出了疊合板的厚度為160mm,板頂鋼筋C8@150,

    疊合板深化圖中給出疊合板厚度為130mm,預制部分60mm,現澆部分70mm,并給出了鋼筋表。

    問題1:現澆部分70mm,是否在定義的時候就把現澆板厚定義為70mm厚,配筋按圖紙給出的C8@150布置就可以?布置的時候是不是布置成板頂鋼筋?

    問題2:疊合板給出了鋼筋表,有鋼筋、混凝土的重量,定義的時候還需要在軟件中輸入鋼筋嗎,若需要該怎么輸入鋼筋信息?

    問題3:桁架的比重,是不是需要在比重設置里設置下?具體怎么操作?需要設置哪些項呢?設置成多少值呢?

    輸入鋼筋信息比重設置

    2023-03-07 16:17:25 補充

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.你要是有裝配式模塊的話,你把現澆板布置成130,然后在做裝配式板,鋼筋正常布置就可以了, 2.不需要畫鋼筋,只要知道預制板體積就可以,3.桁架的鋼筋已經在疊合板里了