廣聯達GTJ板筋布置問題
各位老師,我想請問下為什么標箭頭這個跨板受力筋布置不上去了,說鋼筋層數超過上限,下面3個跨板受力筋布置的沒問題吧。
2023-03-07 10:22:34 補充
2023-03-07 10:27:08 補充
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你已經布置了
2023-03-07 10:06:11
-
分別選中已經布置的跨板受力筋看布置范圍,范圍重疊的需要修改
2023-03-07 10:06:25
-
布置的有問題。應該是負筋的,你按跨板受力筋來畫了。用負筋分三段來畫,這樣就沒有問題了。
2023-03-07 10:07:15
-
布置時,已布置了兩次,下布置的兩次是整塊布置的。再布置時,是超過了上限。
2023-03-07 10:09:12
-
布置位置重疊了,你把布置范圍修改一下就好了
2023-03-07 14:16:15