- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
2PAC 2023-02-24 09:39:16 | 四川省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 317查看 5回答
請問老師圖中下層擋土墻鋼筋是否設置正確?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對的
2023-02-24 09:40:42
-
對,地下室的是這樣的
注意一下拉筋是梅花型的
調整一下C18@150伸出板面的長度
2023-02-24 09:41:31
-
2#垂直加強筋要在其它鋼筋里輸入的,你的輸入是錯了
2023-02-24 09:41:48
-
多了1根C14@150,要在剪力墻的其它鋼筋中輸入
首次提交 2023-02-24 09:46:43 最近修改2023-02-24 09:47:16 (修改過1次)
-
2#筋是垂直加強筋,不應這么輸入
2023-02-24 11:28:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看