liao.jiaxu@163.com 2010-01-25 14:01:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1652查看 2回答
板鋼筋遇剪力墻時如果處理
我的鋼筋算量軟件是2009版,在畫板時,一般都是以墻或者梁為識別點,如果現在全是剪力墻,是以暗柱的形式畫上去,但是在布板時,采用點式布置,軟件就出現了《不能在封閉區域布置》這種現象,遇到這種情況的處理辦法一般是將墻延伸至軸線,就可以解決。我現改為另外一種方式布板,采用直線話法,這樣也可以把板布上去,而不用將墻延伸至軸線。但是請問, 1:這種直線畫法對鋼筋量有沒有影響(因為墻體沒有形成封閉), 2:如果導入到計量軟件里,對混凝土有沒有影響呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以這樣繪制的,對鋼筋量沒什么影響的??!對混凝土量也沒有影響的!
2010-01-25 14:03:40
-
采用矩形畫法或者是采用智能布置中的墻中心線或墻軸線來畫上,比較方便.
2010-01-25 15:50:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看