timzhangshuaiqun@163.com 2010-01-20 18:38:21 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 4回答
墻 的標高問題
這樣的 我畫衛(wèi)生間的墻 是砌塊的 下面有300高的砼卷邊。 比如說第二層 我設砌塊墻的底標高為:層底標高+0.3 , 頂標高為層頂標高。 而 卷邊的標高 是 :底標高為層底標高 頂標高為層底標高+0.3 畫完后 我把第二層的復制到第三層 兩層層高是一樣的 可是我匯總計算的時候 總提示我 在卷邊位置 3層與下層 連接不上 這是什么原因呢 琢磨了一下午了 怎么也想不出哪里錯了 后來我改用圈梁畫 還是一樣
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋中,這是軟件的提示,不是畫的有問題。 還有樓梯柱、陽臺柱也有這樣的提醒。 從題中看,你設置的是對的。 但是用圈梁的畫法更好一些,同時將砌塊墻可以將底標高改為層底標高。
2010-01-20 18:47:59
-
因為底標高都向上了0。3,而頂標高沒有+0。3,所以中間有個0。3的差距,也就不連續(xù)了,如果不影響算量,就不必要調整了。
2010-01-20 18:44:34
-
你的砌塊墻底標高設置錯誤,應該為層底標高。因為砼的級別高于砌塊,再匯總計算時會自動扣減卷邊體積,故不需抬高層底標高。
2010-01-20 18:48:29
-
提示是針對砼墻而言的,軟件的提示不一定是畫的不對。定義與畫法都是正確的與提示沒有關系。
2010-01-20 18:59:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看