lee 2023-02-07 11:15:54 | 北京市 安裝機電 | 316查看 2回答
圖中所示電力電纜我套定額直接套選中的那個就行還是需要重新計算一下電纜截面積呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
就是8-25,按最大界面4*50+1*25中的單根50計算界面,所以要套8-25
2023-02-07 11:17:30
-
50與70是同一個步距,所以選擇(8-25)
2023-02-07 13:30:35