HGHH(必采納點贊) 2023-02-06 11:35:43 | 廣東省 土建設計土建計量GTJ | 378查看 3回答
請問我這個基礎梁的設置是正確的嗎 下面這個2C16是下通長鋼筋還是下部跨中鋼筋呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種梁應該用框架梁定義,不能用基礎梁布置。基礎梁的原位標注與框架梁正好相反,基礎梁的支座鋼筋是在梁下部,所以根據圖紙情況應該用框架梁定義。
2023-02-06 14:25:42
-
下面那個2C16應該是上部鋼筋,基礎梁和樓層框梁的標注上下是相反的
2023-02-06 11:44:26
-
下通長筋
2023-02-06 11:45:14