十二堡壘 2023-01-31 16:40:24 | 廣西壯族自治區 安裝審核安裝算量GQI | 306查看 3回答
從右下角的井里面引出3根SC32和一根SC70的電管,圖上只給了那條紅線作為路線
送審管溝土方工程量按照每根管都開挖了一次計算,這樣合理嗎?
2023-01-31 16:49:57 補充
那對于這個工程量的調整怎么溝通呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不合理,四根管放一個溝內的溝寬適當加寬
2023-01-31 16:42:07
-
不合理,同管溝敷設的
2023-01-31 16:41:32
-
是引出3根SC32和一根SC70的電管
土方按一個管溝內敷設即可
2023-01-31 16:52:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看