5220493@qq.com 2010-01-04 17:04:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 2回答
請問基礎地梁節點內箍筋怎么設置?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先請您確定一下您現在說的究竟是地下框架梁還是基礎連梁.基礎連梁是以承臺為支座的. 在廣聯達鋼筋軟件中對于錨入承臺內的基礎連梁中的箍筋個數是計算錯誤的.以您現在的公式Ceil(160/250)+1:160在這個軟件中是支座寬度-2*50(距支座邊50mm,這個值是在計算設置中,也可更改)250是您現在的箍筋間距,+1也是您在計算設置中"箍筋計算_向上(向下)取整+1". 這個問題已經像廣聯達公司反饋,反饋信息是待下一次更新時調整.所以在基礎中的箍筋您只能手動調整根數了!
2010-01-04 20:23:39
-
你說的是基礎梁的箍筋,在基礎梁的支座是不設箍筋的,應該是從支座的邊緣50mm的位置開始設置箍筋,我剛才看了下你說的情況,我也沒意識到,我覺得其實可以在原位標注的次梁加筋輸入,圖集上說節點按照梁端頭箍筋布置,在端頭就是兩箍筋的加密區,你自己換算后輸入箍筋數量就可以了,
2010-01-04 17:43:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看