  • 鋼筋2009剪力墻

    剪力墻是與暗柱相交還是與暗柱相接,如果相接為什么我做的剪力墻與暗柱相接鋼筋長度卻是墻凈長加彎錨。但直錨長度卻能夠達到的?

    問題補充:主要問題是相接(相連)還是相交(超過接頭)?這點我很含糊 暗柱和端柱與剪力墻我畫的是相接 出現這種情況會不會是兩種構建沒連在一起呢 ?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    暗柱屬于剪力墻的加強構造部分,只要鋼筋定義和繪制正確,軟件會按規則自動考慮扣減。 剪力墻繪制時應該繪制到外側暗柱的外邊緣,然后再定點布置或自適應布置暗柱。就像你所理解的,是相交的情形。

    2010-01-04 13:27:17 

  • 暗柱是剪力墻的一部分,繪制成一體的更合理,不過即便是繪制成相接,剪力墻鋼筋也會計算到暗柱內,伸至暗柱端頭彎折,具體彎折多少是取的節點設置。

    2010-01-04 13:24:13 

  • 具體的你可以看看03G101圖集吧,軟件計算是正確的!!

    2010-01-04 13:19:35 