ZZZ 2023-01-27 11:55:09 | 廣西壯族自治區 土建 | 214查看 2回答
這個頂板上面只有底筋,但是跨板受力筋伸過來了一點,還需要布置溫度筋嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有跨板受力筋的部分不用,沒有的地方要有的
2023-01-27 11:56:54
-
需不需要布置溫度筋看設計說明,根據設計說明布置。
2023-01-27 11:57:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看