匿名用戶 2009-12-31 22:22:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 636查看 4回答
鋼筋10.0 一道梁畫下來13跨,但是中間除了框架柱還有很多暗柱 軟件識別出了很多跨和支座
怎么辦?有辦法把暗柱識別處去掉嗎?鋼筋到暗柱處識別為支座了 對鋼筋量有變化嗎?問題補充:我已經(jīng)把梁的集中標注和原位標注都標注完了 還能刪除嗎 會影響我原來的工作量嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:你畫好梁后,可以對應圖紙利用跨設置里的刪除梁支座命令將暗柱處的支座刪掉即可。 2:鋼筋到暗柱處識別為支座了 對鋼筋量有影響,只有通長筋沒有影響。
2010-01-01 09:14:31
-
增加支座對鋼筋量有影響的,你可以重新提取梁跨,進入梁的繪制區(qū),點擊工具欄的“跨設置”,選擇刪除跨,可以把不對的跨刪除掉
2009-12-31 22:48:29
-
支座增加對鋼筋量有影響,刪除不要的支座就行了
2009-12-31 23:01:00
-
筋10.0 一道梁畫下來13跨,中間除了框架柱還有很多暗柱 軟件識別出了很多跨和支座,把暗柱識別處去掉的方法:單擊“跨設置”選擇“重新提取梁跨”,進入梁的繪制區(qū),再單擊“跨設置”選擇“刪除梁支座”,這時可以單擊需要刪除的“梁支座”,點擊右鍵確認“是”,這樣就把不對的支座刪除除掉了。 鋼筋到暗柱處識別為支座,肯定對鋼筋量計算有影響,因為梁在支座處的配筋與無支座時的配筋是不相同的。
2010-01-01 06:06:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看