女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 手算板鋼筋問題

    3.手算的話底板的底筋是分跨計算嗎, 可不可以通長計算,我看04G101好象板底筋不可以通常計算? 4.算板筋時,鋼筋布置的起步距離一般是按板筋間距的一半算還是按50算? 5、板鋼筋什么情況下要帶彎鉤? 6.板洞口補強筋什么情況下要帶彎鉤?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:手工算板底筋一般是每跨斷開,這樣有利于施工。通長也可以就是麻煩一點,施工也有難度。 板筋的起步04G101中有明確規(guī)定從梁的主筋開始量,半個間距起步。 一級鋼筋用于板中都是要帶彎鉤的。二、三級底筋有特殊要求時,錨固長度不夠了要代彎鉤。 板洞口補強筋一般情況不要代彎鉤,它和次梁的下筋構造一樣,是構造要求的,當然有一個方向是按錨固算的。

    2009-12-29 17:35:12 

  • 底筋是分跨計算還是通長計算,不能自己確定,一定要看圖紙的標注,按圖紙標注的形式計算。

    2009-12-29 18:47:56 