一、電氣工程 1)電纜穿鋼管敷設,明裝架設。鋼管應該套什么?是電纜保護管嗎?還有鋼管的支吊架也得計算吧? 2、電氣配關的工作內容中有一項接線盒安裝,這應該包括線路的分線盒和開燈具的接線盒。但問了一個同事他說接線盒放在燈具開關清單下面,這樣做是不是合理? 二、給排水工程: 1、排水管道采用機制排水鑄鐵管,卡箍連接。是套“柔性抗震鑄鐵排水管(柔性接口)”定額嗎?卡箍連接是不是就屬于柔性接口? 2、暗裝的排水鑄鐵管要內外壁刷瀝青漆。第十一冊中只有管道刷漆的定額,肯定是外壁刷漆,是按平米計算的,第二冊電氣工程中有鋼管內外壁刷瀝青漆按延長米計算。是不是套第二冊的更接近些?如果套第十一冊的定額,內壁刷瀝青漆該如何解決? 3、管道刷防火漆兩道。河北08定額應該套什么? 4、排水管道的灌水試驗套什么定額?第六冊的“管道壓力試驗”嗎? 三、消防工程: 1、消防噴淋系統。清單中消防系統調試在消防噴淋管道分部工程里就不用列了吧?那些調試好像都屬于消防控制系統的調試 2、地下室消火栓管要采用電伴熱保溫,保溫材料為橡塑泡棉。套定額時套一個管道橡塑保溫定額,再套第十冊的“儀表設備與管路拌熱 電伴熱帶/伴熱電纜”是否合理? 3、手提式滅火器應該用哪個清單?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納糾錯:1、排水管道灌水試驗工作內容管道安裝已含,不得再計取。 2、卡箍連接也分鋼性和柔性,機制鑄鐵管卡箍連接是柔性,主要用與高層等抗震要求高的場所。 3、電纜保護管DN100以內的套配管項目,DN100以上套保護管項目。 4、電線管刷防火漆第十一冊有項目,一般在人防、地鐵等要求防火等級高的地方使用。 5、水滅火系統調試和火災報警系統調試是兩個不同概念,《全統安裝定額解釋匯編》有詳細計算方法。 6、廣州有滅火器的安裝,10-20元一個,可補充,也可忽略,又沒幾個錢。 7、何必那么計較定額?只是一個參考,等你以后做多了,量都不想算了,靠估的,呵呵。
2009-12-29 13:24:51
-
一、電氣工程 1)電纜穿鋼管敷設,分三種:1、DN100以下套用相應的焊接管安裝子目; 2、DN100/150定額中有專門的保護管子目; 3、再大的保護管穿不過電纜的,只能用電纜橋架了。 2)接線盒安裝中的接線盒放在開關清單下面。 二、給排水工程: 1、套用柔性抗震鑄鐵排水管; 2、排水鑄鐵管內壁不用刷瀝青漆的,只在外壁刷涂,內壁有流體在運動,刷的瀝青漆能用幾天,這個肯定是套用十一冊中的管道刷漆子目; 3、管道刷防火漆兩道。有個子目你搜搜“防火涂料防水劑兩遍”陜西子目是11-2230; 4、排水管道的灌水試驗套管道沖洗。 三、消防工程: 1、消防噴淋系統的調試就是套用水滅火系統控制裝置調試; 2、地下室消火栓管要采用電伴熱保溫,保溫材料為橡塑泡棉。套定額時套一個管道橡塑保溫定額,再套第十冊的“儀表設備與管路拌熱 電伴熱帶/伴熱電纜”; 3、手提式滅火器是不用安裝的,拿來就可以用了。
2009-12-29 09:33:20
-
對于清單內容和全國的統一清單是沒有區別的,不同的只是定額的計算規則,如果需要可以傳給你
2009-12-28 15:34:23
-
1、有關河北安裝工程清單預算的清單項與北京一致; 2、定額輸入與北京第二也較接近,但定額選擇規則也有很多不同之處: 請參考 一、電氣工程 1) 電纜穿鋼管敷設,明裝架設。鋼管直接可以套用電纜保護管;鋼管的支吊架 另計; 2)接線盒安裝都放在燈具開關清單下面. 二、給排水工程: 1)、排水管道采用機制排水鑄鐵管卡箍連接其實就是柔性接口, 套“柔性抗震鑄鐵排水管(柔性接口)”定額; 2)、暗裝的排水鑄鐵管要內外壁刷瀝青漆,內壁刷瀝青漆直接 執行外壁同一定額子目; 3)、管道刷防火漆兩道,執行第十一冊中管道刷漆相應定額 (主材調整成防火漆即可); 4)、排水管道的灌水試驗套管道通球試驗及管道沖洗。 三、消防工程: 1)、消防噴淋系統。清單中消防系統調試含在消防弱電定額子目內; 2)地下室消火栓管要采用電伴熱保溫,保溫材料為橡塑泡棉。套定額時套一個管道橡塑保溫定額,再套第十冊的“儀表設備與管路拌熱 電伴熱帶/伴熱電纜”是合理的; 3)、手提式滅火器直接放在消火栓安裝子目內,單加一項設備費即可(無安裝費)。
2009-12-28 16:04:15
-