匿名用戶 2009-12-26 14:19:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1010查看 4回答
斜屋面應用“平齊板頂"后的問題!
專家您好! 我是一個新手!我在一家勞務公司要求和班組對量!工程量要求和實際產生的工程量一致!我用廣聯達計算其它的工程量都沒有問題!就是在計算斜屋面的工程量三維里發現一些問題!請求專家指教! 問題:斜屋面的梁、柱在應了平齊板頂后依舊存在柱頭、梁頭問題!造成計算后模板工程量有誤!我嘗試過很多種方法比如將梁、柱標高降底?。ń档缀髠饶Ｓ幸徊课痪蜎]有模板?。寮雍瘢ò寮雍袷强梢杂嬎愠隽?、柱的工程量,但是板又不對了!而且柱的凈高也發現的變化!) 后附圖說明!請專家詳細指導!不勝感激!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是軟件的不足之處,平齊板頂以后,與之關聯的梁板是按形體中心平齊的,而不是按圖元平齊的,我們已經向廣聯達研發人反應過,以后有待改進圖元顯示效果和按照圖元形體計算工程量。 目前,還沒有辦法處理圖元凸出板面的菱角問題。
2009-12-26 14:50:22
-
軟件與手工計算在這些方面都不可能按實際去計算出來的,軟件的效果就是這個樣子
2009-12-26 14:24:00
-
我們也遇到過這樣的問題,不過不影響工程造價
2009-12-26 14:28:53
-
我認為同樣不要去計較它了,與手工計算的很接近,應該相信軟件計算的結果是正確的。 “老師!出入很大的!我現在這個工程單層是三個單員面積很大的!”,你最好選擇一個構件進行手工計算一下。
2009-12-26 14:34:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看