匿名用戶 2009-12-26 04:43:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1293查看 4回答
約束邊緣構件
在畫約束邊緣構件時,規定非暗柱區的縱筋為墻豎向筋,箍筋及拉筋直徑同暗柱區,間距為暗柱區的2倍,箍筋伸入暗柱區內一個縱筋間距。 我這樣處理:非暗柱區按照暗柱來設置,然后畫在暗柱旁邊。但是,因為每個非約束邊緣構件的非暗柱區的長度都不一9樣,需要計算包含的墻縱筋根數和箍筋的尺寸。而且畫非暗柱區的時候需要的輔助軸線比較多,另外 一個問題是,我根據墻厚的不同定義了非暗柱的柱子,但是修改不同柱子的時候,需要修改箍筋的大小,那個是公共屬性,一改全部都改,與實際不符。不知道大家怎么處理這種情況?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納非暗柱區用剪力墻畫。這樣不用做那么多修改。畫短脂剪力墻,不需建那么多輔助軸線,畫到軸線交點就行。與暗柱重疊,不要緊,軟件會自動扣減。
2009-12-26 08:09:47
-
實在難處理的砼構件,就在“單構件”輸入解決。
2009-12-26 05:49:29
-
只有先修改名稱,后修改屬性,其它暗柱才不會被修改。
2009-12-26 08:30:16
-
你好:你的這個問題確實是個頭痛的事;我們是這樣做的,在定義暗柱時把非暗柱區域的箍筋定義在暗柱的其他箍筋里,非暗柱區域的豎筋就在墻里一樣了,因為和墻筋是一樣的。同一編號的暗柱當墻厚和LC區域長度不一樣時,還要分開定義暗柱。這樣才能算的準確一點。 是的看來你也考慮到了,不過拉筋間距比較大,誤差相對也不是有多大的了。
2009-12-26 08:35:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看