匿名用戶 2009-12-11 17:40:54 | 北京市 其他專業 | 357查看 2回答
北京地區 平法
第54頁 第一個KL 梁下部的通長筋伸直柱外邊 柱縱筋內側,這個柱縱筋內側是挨著鋼筋 還是留個保護層的距離 還是留兩個保護層的距離然后同時滿足>=0.4lae?這個鋼筋和鋼筋之間的距離怎么確定?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照圖集嚴格來說,應該是挨著柱縱筋內側,即應該扣減柱保護層及柱縱筋直徑。但是實際算量時,往往只扣除保護層厚度。 如果直錨長度夠了,則就不必彎錨0.4lae了。
2009-12-12 10:38:26
-
這個值是為的在鋼筋加工過程中才有用,在加工鋼筋過程中,如果r值小了,就不利于鋼筋性能的發揮,從而影響鋼筋的性能,是用于鋼筋加工的要求,與鋼筋錨固無關。
2009-12-11 20:59:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看