匿名用戶 2009-12-11 16:55:18 | 北京市 其他專業 | 644查看 2回答
北京地區 03G101-1
梁的鋼筋算量,在第31頁D軸與3軸相交處兩個8B25 4/4 都是指3軸和D軸相交支座處的鋼筋嗎 還是前面那個是2軸處的支座鋼筋。另外D軸和1到2軸的地方,有梁嗎？有支座??有鋼筋嗎?還有樓梯梁和2軸相交處支座只有吊筋和附加鋼筋 沒有支座鋼筋嗎?當遇到縱向梁和橫向梁相交處,橫向分左右支座標注一次鋼筋,縱向也分左右支座其實都是一個地方,還要設置一遍鋼筋嗎 如果標注了 按哪個 還是都有?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一個8B25 4/4是2軸處的支座筋,第二個是3軸上支座筋,即第一跨的右支座筋(同時是第二跨的左支座筋)。 D軸1~2軸間沒有梁。 是通過2軸,兩邊各取凈跨的1/4
2009-12-11 18:14:06
-
對于端支座鋼筋,是一邊取ln/4,另一邊錨固在柱子里,即長度為ln/4+錨固長度。對于中間支座鋼筋,是兩邊都取ln/4,即長度為ln/4+中間支座長度+ln/4。
2009-12-12 10:58:56
-
請問03g101-1中18頁,約束邊緣構件延墻肢的長度lc,
請問這個長度除了約束邊緣暗柱之外的那塊長度鋼筋是怎么設置的?是不是設的都是拉筋的加密區?。?/a>
-
請問03g101-1中18頁,約束邊緣構件延墻肢的長度lc,請問什么叫約束邊緣構件延墻肢的長度?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看