lthhx888 2009-12-10 10:18:02 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 3回答
基礎柱鋼筋的計算
我的基礎層高3.5米(正負零至基礎底標高),一層高3.57米,梁高600,基礎柱主筋長度應為3500+250+(3570-600)/3,對吧?但軟件計算是6470/3+250。我實在弄不懂了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按03G101規定,1/3h是從基礎頂開始計算的,請看圖
2009-12-10 10:37:20
-
軟件是這樣計算的凈高的:3500+3570-600=6470,軟件是默認的從基礎底到首層梁底的高度為首層的凈高。所以是這樣計算的6470/3+250,03G101的36頁有詳圖,請查閱。如果你需要修改,就在查看工程量中修改,然后你點鎖定構件,這樣就改過來了。
2009-12-10 10:31:16
-
首先弄清楚凈高的概念:1、無地下室時,凈高是基礎擴大面至首層梁底的高度。 2、有地下室時,分基礎擴大面至最下層地下室梁底的高度;和首層地面至首層梁底之間的高度。 3、這兩個高度是1/3;其它層是按1/6計算。
2009-12-10 10:47:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看