  • 關于非框架梁的問題?

    有一梁集中標注為 L-1 200*400 A6@200(2) (2A12); 3B18 2A12我該按什么鋼筋輸入,具體怎么做?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    A6@200(2) 是箍筋,2肢箍 (2A12)上部架立筋 ; 3B18下部通長筋 2A12信息不全,是不是前邊缺少個G或N啊,與設計人溝通。 是沒有上部通長筋,支座筋是在原位標注輸入的,架立筋在上部通長筋位置用()擴住輸入就行了。

    2009-12-09 08:51:43 

  • (2A12)應該按上部支座鋼筋給他輸入 最好咨詢下設計

    2009-12-09 09:40:36 

  • 有一梁集中標注為 L-1 200*400 A6@200(2) (2A12); 3B18 2A12,我該按什么鋼筋輸入,A6@200(2) 可按箍筋輸入,(2A12)可按上部架立筋輸入,3B18按下部通長筋輸入。 2A12是腰筋,就是前邊缺少個G或N。

    2009-12-09 10:59:38 

  • A6@200(2) 是箍筋,(2A12)上部架立筋; 3B18下部通長筋,你這個標注缺少上部通長筋,不需要受扭鋼筋N和構造鋼筋G,因為你的梁高度沒有到450mm.

    2009-12-09 09:04:55 

  • 最后的2A12是梁側筋。

    2009-12-09 09:09:09 

  • (2A12)上部架立筋,輸入的時候直接在上部鋼筋處輸入(2A12)

    2009-12-09 09:10:07 

  • (2A12)可按上部架立筋輸入。

    2009-12-15 08:49:38 