匿名用戶 2009-12-08 12:38:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 3回答
關于配筋直徑問題
可能出現通長筋直徑比端支座配筋直徑大的情況嗎?我把這種情況有鋼筋軟件算了,它就把通長筋默認成垮中筋了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
通常筋一般和支座筋是一樣的,就是在支座處再附加幾根支座筋,通常筋和跨中筋是不一樣的,通常筋是整個梁跨都有,跨中筋是只在跨的中部有,不能輸錯位置了,否則算的鋼筋就不對了
2009-12-08 12:51:12
-
你好, 1、根據03G101-1的第24頁說明“通長筋可為相同或不同的直徑采用搭接連接、機械連接或對焊連接的鋼筋”,因此這種設置和計算是符合圖集及規范要求的。 2、依據結構設計研究對框架結構的分析模型(剪力圖和彎矩圖),梁上部鋼筋支座處的剪力最大,下部鋼筋跨中處的彎矩最大,因此應當考慮鋼筋在上部支座位置和下部跨中位置拉應力為最大的情況設計。 3、很多PKPM版本設計結果能夠保證整體和節點的結構安全,但鋼筋級別往往需要人為的替換一次。由于很多項目甲方一味的壓縮設計時間,導致設計人員無法認真檢查設計結果而匆忙出圖,伸至能夠出現二級鋼和冷軋鋼筋混搭的現象,出現這種失誤也很正常。因此不排除有設計失誤的可能(但這種失誤還是符合圖集要求的)。 4、另外某些特殊結構構造導致這里需要局部增強也是有可能的。換句話說,這里更多的是設計需要考慮的事情。
2009-12-08 13:11:49
-
可能出現通長筋直徑比端支座配筋直徑大的情況嗎 是有的如端支座處2B25+2B20,2B25是通長筋,2B20是端支座筋 我把這種情況有鋼筋軟件算了,它就把通長筋默認成垮中筋了 錯了,
2009-12-09 10:49:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看