印 2022-11-26 15:05:14 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 428查看 6回答
防水
我的衛(wèi)生間有上卷800的防水涂料,套做法時,是套水平防水面積,然后再套一個立面防水面積(大于最低立面防水高度)嗎,這樣水平面積計算的上翻500會和立面的重合嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:是套水平防水面積,然后再套一個立面防水面積。
若設置的防水卷邊高度>樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積只是水平的防水量,立面防水面積只是立面的防水量,水平防水面積不包含立面防水面積。如圖:
2022-11-26 15:12:08
-
是的,水平及立面分別套對應的
2022-11-26 15:07:48
-
是套水平防水面積,然后再套一個立面防水面積,水平面積的上翻500不需要單獨計算了
首次提交 2022-11-26 15:07:59 最近修改2022-11-26 15:10:34 (修改過1次)
-
水平的套取水平防水面積。
800高的立面套取立面防水面積。
水平的500高,不再單獨計算(已經計入立面了。)。
2022-11-26 15:08:12
-
這樣情況就是計算一個平面,一個立面
平面的是水平投影面積,立面的是800高全部
2022-11-26 15:10:57
-
水平和立面分別套用對應的防水子目.
2022-11-26 15:20:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看