  • 電氣識圖問題(3-5樓合用一個平面圖)

    問題:假設這個是4樓,平面圖截圖范圍完整,①是不是圖中缺少3-4AL?②“應急動力箱、照明箱、電表箱錯層安裝”這句話在系統圖里怎么都沒體現出來?③3-3AW-P4、6是啥意思,那個配電箱的名字不是ALG2嗎?④3-6AW-P2怎么理解?這個是3-5層的圖紙

    錯層

    平面圖

    識圖

    大樣圖

    答疑解惑

    系統圖


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    ①是不是圖中缺少3-4AL?平面圖沒體現,看一下照明平面圖有沒有,在4層電井里面有3-4AL箱才對

    ②“應急動力箱、照明箱、電表箱錯層安裝”這句話在系統圖里怎么都沒體現出來?3-3AW(3層電井)與3-4ALE(4層電井)是錯層安裝,3-4ALE(4層電井)與3-4AL(4層電井)同層安裝

    ③3-3AW-P4、6是啥意思,那個配電箱的名字不是ALG2嗎?ALG箱每層兩個,3-3AW管2-4層,2層2個ALG是P1\\P2回路;3層2個ALG是P3\\P4回路;4層2個ALG是P5\\P6回路;

    ④3-6AW-P2怎么理解?這個是3-5層的圖紙,3-6AW-P1/P2是6層AW箱引下到第5層2個ALG的回路,因?層AW箱回路只供電到第4層。