女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 照明配電圖問題

    配電箱如圖,照明配電圖設計是不是有問題, 圖示配電箱管線直接到開關 ,再到燈具 。 不應該是從配電箱出來的線先到燈具  再到插座控制嗎  求解答  

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這設計圖沒有問題,從配電箱出來的線 先到開關再到燈具是正確的 。

    這是單控開關

    管線

    這樣的才是雙控開關

    答疑解惑

    首次提交 2022-11-19 10:00:05  最近修改2022-11-19 16:00:56 (修改過1次)

  • N1、N2是從配電箱出線的

    2022-11-19 10:00:46 

  • 先到燈具留下零線,火線通到開關過開關形成控制線回來接燈具。

    燈具到開關處還是2根線呀。

    怎么能輕易說設計錯誤呢?

    2022-11-19 10:01:01 

  • 你說的沒有問題(電源線到開關)。

    只是截圖中的四聯單控開關,應該改成四聯雙控開關,不然就不合理。最好問一下設計。