南木 2022-11-09 10:28:59 | 廣東省 安裝 | 701查看 2回答
關于電氣控制柜
1、系統(tǒng)圖中有從配電箱到電梯控制柜的回路,電梯控制柜為自帶,該部分電纜是否需要計算?
2、平面圖中并未看到電梯控制柜位置,電梯控制柜一般在什么位置?
3、是否需要計取電梯控制柜的安裝費?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、系統(tǒng)圖中有從配電箱到電梯控制柜的回路,電梯控制柜為自帶,該部分電纜是需要計算的
2、平面圖中并未看到電梯控制柜位置,電梯控制柜一般在電梯機房位置
3、是需要計取電梯控制柜的安裝費
2022-11-09 10:30:45
-
是做投標的吧.應該有招標范圍的 1.電梯控制箱進線應該要計算.出線應該不用 2.電梯控制柜一般在電梯機房(在樓頂)3.應該計取電梯控制柜的安裝費
2022-11-09 10:35:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看