匿名用戶 2009-12-01 17:24:41 | 北京市 其他專業 | 278查看 4回答
鋼筋算量標高問題
明明我設置的層高是3米,可是定義板厚,為什么板默認的是2.95米呢?那0.05米跑哪里去了呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那是因為你在軟夹腏設置首層地面標高為-0.05,所以板默認的是2.95米,但是柱子的高度還是層高3米。
2009-12-01 17:26:54
-
0.05是首層地面結構標高與建筑標高的差。
2009-12-02 08:47:53
-
如果是首層的話,你是不是設置著室外地坪高差是-0.05呢,如果是的話你要調整一下,把梁板柱頂面標高設置成3米即可
2009-12-01 17:27:25
-
那你看看工程信息中的首層地面標高吧,是-0.05的原故!
2009-12-01 19:30:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看