堅持堅持在堅持 2022-09-30 08:31:16 | 廣西壯族自治區 安裝 | 902查看 1回答
噴淋中的管道支架(角鋼L40*4)怎么計算啊
是噴淋管道的長度都要除12和24嗎,都計算側向和縱向的抗震支架,然后在拐角處的兩邊0.6m再加上兩個支架嗎?
第二張圖上的2.20.1說到噴淋管道還應加上防晃支架(但我沒有在圖紙上看見設置防晃支架的間距,那我該怎么計算?。??
他們綜合起來的話,那這個噴淋管道的支架數量不是很多了嗎?有必要設置這么多支架嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
抗震支架的位置上 ,不能再計算普通支吊架。其它位置的普通支吊架,正常計算。
即;抗震支架按設計要求的間距(12米、24米)計算,普通支吊架按規范要求的間距計算,計算出來的普通支吊架個數中,要減去抗震支架的個數。避免重復計算。
2022-09-30 10:02:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看