黑子 2022-09-22 20:28:05 | 北京市 安裝 | 3809查看 1回答
風管厚度問題
樓梯間加壓送風管按高壓還是中壓風管計算厚度么?排煙兼排風管是按高壓風管厚度計算么?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓梯間正壓送風管按中壓風管計算厚度;
排煙兼排風管是按高壓風管厚度計算;
首次提交 2022-09-23 03:39:28 最近修改2025-06-19 13:50:42 (修改過1次)