造價人 2009-11-07 11:56:07 | 廣東省 其他軟件 | 868查看 2回答
混凝土中的問題
請問各位有經驗者, 1,地下室的混凝土擋土墻和柱是不是一起澆筑的(柱寬比墻厚大),如果是,那么在算混凝土的量時是不是把柱的混凝土量加在墻里面一起套墻的子目,如果不是,又該怎么做 2,在算柱模板是用不用扣除柱跟砼擋土墻接觸的面積呢 謝謝各位的回答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、是一起澆筑的。柱寬比墻厚大柱與墻分別計算套各此的子目。 2,在算柱模板時要扣除柱跟砼擋土墻接觸的面積
2009-11-07 12:37:33
-
1,地下室的混凝土擋土墻和柱是不是一起澆筑的(柱寬比墻厚大),如果是,那么在算混凝土的量時是不是把柱的混凝土量加在墻里面一起套墻的子目,如果不是,又該怎么做 答:是一起澆筑,但柱寬度大于墻厚的要分別計算柱、墻工程量。 2,在算柱模板是用不用扣除柱跟砼擋土墻接觸的面積呢 答:兩者的接觸面不能計算任何工程量。
2009-11-07 14:38:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看