白茶 2022-09-19 15:01:16 | 廣東省 土建 | 1143查看 2回答
同一搭接區段內受拉鋼筋接頭百分率
同一搭接區段內受拉鋼筋接頭百分率∶對梁、板類及墻體構件,不宜大于25%,對柱類構件,不宜大于50%,梁類構件不應大于50%。
請問梁的同一搭接區段內受拉鋼筋接頭百分率按25%還是50%
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明是矛盾的,問設計以哪個為準,如果按圖集按50%即可
2022-09-19 15:03:21
-
直螺紋連接受拉區的鋼筋在同一段面上的接頭百分比是多少?
2023-02-15 11:07:04
-
樁鋼筋計算時,同一區段內搭接鋼筋面積百分率可以按照柱嗎,建模軟件里面沒有樁的,圖紙上面只提到柱子
-
在鋼筋搭接中,同一連接區段中搭接接頭面積百分率25%的鋼筋用量比50%大,難理解
2023-03-16 15:25:31 補充不是接頭少,搭接少,相應的箍筋加密區也少啊,為什么還多,我真的麻了
-
同一連接區段接頭面積百分率≤50%,是什么意思,需要怎樣在計算設置中進行設置?
-
請問一下,為什么這個受拉鋼筋接頭百分率既有對梁板類及墻體又有梁類構件的
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看