jskr2006 2009-10-19 20:57:52 | 河北省 其他專業 | 1218查看 4回答
框架柱接茬錯開在鋼筋抽樣中怎么體現?
在框架柱中鋼筋的接頭百分率不大于50%,在使用廣聯達鋼筋抽樣軟件過程中發現:報表預覽中的鋼筋明細表柱子鋼筋不是按50%錯開的出圖的。請問如何設置才能看到根據現場實際情況下料的鋼筋料單?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在抽筋算量中軟件交沒嚴格按平法要求進行錯開搭接,但每層錯開搭接總的長度就是層高,所以軟件簡化算處理,統一按層高+上露長度-下露長度處理,但不影響鋼筋計算工程量。
2009-10-20 09:37:36
-
軟件是無法體現實際施工的下料圖的,只是按照規則計算的方式算量的
2009-10-19 20:59:40
-
你好:你是用于施工現場下料用的嗎,廣聯達公司在去年就出來了施工下料軟件,你還不知道嗎,那種軟件都是針對現場下料用的,你可以咨詢一下銷售人員。
2009-10-19 23:02:40
-
現在用的是針對施工圖而做的 廣聯達有用于下料的軟件 可以去咨詢購買
2009-10-20 08:54:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看