二帥哥 2009-10-19 16:56:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 586查看 3回答
內墻抹灰與實際不符的問題?
在計算內墻抹灰工程量時。。如圖中黃圈中標示出來的,經過逐個分析性理是軟件將這兩處的柱子“外露長度”漏算導致與手工計算相差6個平方,請問是什么原因?有什么方法解決?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納把墻畫到暗柱邊再計算下試試 建議延伸墻后,重先畫下房間,軟件有時候就會出這那樣的問題,試下看看,按理2008應該是能算全的
2009-10-19 17:02:10
-
這有可能是墻沒有布置到暗柱中心位置所致。也要注意定額的計算規則那些暗柱,是否是按墻計算。 “都是布置到中心的。因為剛開始計算裝修的,所以我特意檢查過了。 我想這種可算作附墻柱吧,基本都應并入墻面計算的。”,是并入墻面計算的,這可以放心。
2009-10-19 17:05:55
-
按房間試一下,代碼選用房間周長。
2009-10-19 19:09:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看